Wolf68
Добрый день! Помогите пожалуйста определиться к какой категории надежности электроснабжения отнести здание, реконструируемое под МФЦ районного центра. Рассматривать ли это здание как предприятие торговли (II категория) или как учреждение управления с количеством работающих до 50 человек (III категория) или как учреждение управления районного, областного, городского значения (опять II категория).
RomanNV
А что есть МФЦ?
Работник
Скорее всего ко II категории. Какова площадь? Расчетное число посетителей?
Wolf68
Общая площадь 350 кв.м, здание одноэтажное. Посетителей не больше 20-30 человек.

Цитата(RomanNV @ 25.7.2011, 12:27) *
А что есть МФЦ?

МФЦ - многофункциональный центр предоставления услуг населению.
mae
Скорее 3 категория электроснабжения. Вроде нечего не случится если один день этот центр не будет работать.
Sinus
ИМХО II категория.
Не совсем понятна многофункциональность, это типа домы быта со стиральными машинами и парикмехерской, или это рабта с документами населения?
Wolf68
С документами
Цитата
Многофункциональный центр (МФЦ) представляет собой единое место приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Кроме того, МФЦ обеспечивает взаимодействие между органами, оказывающими услуги для предоставления возможности гражданам и юридическим лицам получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».


Цитата
МФЦ - это современный «супермаркет» услуг, где компактно размещены специалисты различных ведомств и структур, предоставляющих государственные и муниципальные услуги с использованием принципа «единого окна» и системы электронного обмена информацией. Основная задача центра - комплексное и оперативное решение вопросов клиентов с помощью квалифицированного персонала, в удобном для них месте и режиме, исключая их обращение в разные ведомства и организации для оформления одной услуги.

Вот оно, определяющее слово: "супермаркет" icon_smile.gif Стало быть - предприятие торговли и II категория?

с2н5он
" учреждение управления с количеством работающих до 50" так что думется 3 категория, тем более если смотреть ПУЭ, под вторую не подходит
Гость
Цитата(с2н5он @ 25.7.2011, 17:27) *
" учреждение управления с количеством работающих до 50" так что думется 3 категория, тем более если смотреть ПУЭ, под вторую не подходит

Может всетаки обратим внимание не на слово "здание" а на слово "электроприемники", надежность электроснабжения которых должна быть обеспечена?
Гость сочувствующий
Склоняюсь к 2 категории из-за наличия вычислительной техники, заключение чисто логическое, документального подтверждения не нашёл. Всё-таки, со слов автора вопроса, основная задача этого центра - выдача документов и информации. Я думаю каждый из нас сталкивался со стоянием в очереди из-за "зависания" компьютеров в каком-либо учреждении, в том-же Сбербанке, а тут вообще перерыв в электроснабжении, пока не починят.
с2н5он
Цитата(Гость @ 25.7.2011, 19:20) *
Может всетаки обратим внимание не на слово "здание" а на слово "электроприемники", надежность электроснабжения которых должна быть обеспечена?

и что?
Гость
Цитата(с2н5он @ 25.7.2011, 22:15) *
и что?

для начала: могут быть электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации. Какая категория? Сильно она зависит от назначения здания?
с2н5он
если есть пожарка, то это не значит что все ЭУ здания д.б. той же категории - вопрос как я понял идет именно об ЭУ здания в целом, а уж там надо конкретнее смотреть что есть
Гость
Цитата(с2н5он @ 25.7.2011, 22:38) *
если есть пожарка, то это не значит что все ЭУ здания д.б. той же категории - вопрос как я понял идет именно об ЭУ здания в целом, а уж там надо конкретнее смотреть что есть

опять повторюсь, но разговор правильнее вести про электроприемники.
Sinus
Здание в целом - 2 категория. Есть ряд документов которые имеют жесткий срок действия/обжалования/уплата штрафа.
Компьютерная сеть - 1 категория. Ибо потеря информации нынче дорогого стоит. Обеспечить категорию аккумуляторная станция (большой ИБП)
RomanNV
Объект относится к зданиям областного, городского и районного значения, до 50 человек.
Следовательно согласно СП 31.110 относится ко II категории надёжности электроснабжения.
Wolf68
Цитата(Гость @ 26.7.2011, 0:22) *
опять повторюсь, но разговор правильнее вести про электроприемники.

Пожарка есть, куда же без неё и естественно запитывается по первой категории. Речь изначально шла о "комплексе остальных электроприемников" здания.

Цитата(RomanNV @ 26.7.2011, 7:50) *
Объект относится к зданиям областного, городского и районного значения, до 50 человек.
Следовательно согласно СП 31.110 относится ко II категории надёжности электроснабжения.




Значит по всему выходит вторая категория...
Спасибо всем ответившим.